室外消火栓用水量与建筑体量的对应关系讨论

提问 发帖 回复

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB500974-2014,3.3.3条建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定。而表中的数据是建筑体积有分档次,不同的档次(有个范围区间,比如5000<20000米立方,20000<50000米立方)对应不同耐火等级、不同建筑物名称及类别,在表中就会给出一个数值,比如单层及多层公共建筑,表中给出的数值对应的是25(l )和30(l="" )。="" 要讨论的问题是:假如一个多层公共建筑的体量是6000米立方,另一个多层公共建筑的体量是19000米立方,那么

消防给水消火栓系统技术规范》GB500974-2014,3.3.3条建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定。而表中的数据是建筑体积有分档次,不同的档次(有个范围区间,比如5000 公共建筑,表中给出的数值对应的是25(l )和30(l="" )。="" 要讨论的问题是:假如一个多层公共建筑的体量是6000米立方,另一个多层公共建筑的体量是19000米立方,那么室外消火栓用水量都一样选25(l="" )呢,还是要用插值法进行计算来确定?(插值法确定的话,6000米立方对应=""> 25.3(L/s),19000米立方对应29.6(L/s) )

IMG_20170526_080808.jpg

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • 高yx
    高yx 2017年09月14日 16:50:34 22楼
    我认为,用水量就是按照规定来选择,只要是在体积区间范围内,就是25L/S。哪怕是5001和20000,都应该是25。