室外消火栓用水量改变时,对于一路供水的室外消火栓系统的改造方案

提问 发帖 回复

现有一办公楼的改造项目,项目在消防新规实施前已完成,当时的室外消防用水量为20L/S,室外消火栓采用的是一路市政供水的低压室外消火栓系统。现业主对办公楼进行改造,按“消防给水及消火栓系统技术规范”,按建筑体积和耐火等级,室外消防用水量为25L/S,按“消防给水及消火栓系统技术规范”6.1.3条要求,应采用两路消防供水,但目前市政条件是只有一路给水,为符合新规,可用的改造方案有如下两种:(1)现有一路

现有一办公楼的改造项目,项目在消防新规实施前已完成,当时的室外消防用水量为20L/S,室外消火栓采用的是一路市政供水的低压室外消火栓系统。现业主对办公楼进行改造,按“消防给水消火栓系统技术规范”,按建筑体积和耐火等级,室外消防用水量为25L/S,按“消防给水及消火栓系统技术规范”6.1.3条要求,应采用两路消防供水, 但目前市政条件是只有一路给水,为符合新规,可用的改造方案有如下两种:(1)现有一路市政给水的室外消火栓系统保持不变,另外单独设一座储存2小时室外消防用水量的消防水池水池消防车取水口(此取水口150米保护半径内包括了场地内本改造单体和其它单体),本方案的出发点是靠消防水池提供了第二路水源,且取水口相当于一个室外消火栓,150米保护半径可涵盖各单体,另外现有设施不用动,改造工程量小;(2)单独设一室外消火栓泵房和储存2小时室外消防用水量的消防水池和消防车取水口,消火栓泵房设一台室外消火栓泵( 因本楼高度为15米,室外消防用水量为25L/S,所以不设备用泵,减小泵房面积)和气囊稳压设备,室外消火栓泵的扬程保证室外消火栓的出口动压为0.1MPa,由泵房出两路消防给水管接入现有室外消火栓管网,同时把原来的一路市政给水管从室外消火栓管网上去除,这样室外消火栓系统就变成了 靠消防水池保证水源的两路供水的低压加压室外消火栓系统。 请各位同行讨论一下,那种方案是合理的和符合规范精神的

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • 笨的像头猪
    笨的像头猪 2015年09月15日 11:42:46 2楼
    第二种方式行的通么?室外可以只是泵房出来的2根管子么?感觉消防队不会认可这种做法的 我还是觉得第一种方案可行
    回复 举报 点赞
  • hyc1984314
    hyc1984314 2015年09月15日 15:30:39 3楼
    第一种方案,满足规范要求,完全可以。最大吸水高度不超过6m,距建筑单体距离不小于15m 第二种方法1、如果消防水池的水源是河水应“把原来的一路市政给水管从室外消火栓管网上去除”,并增设消防水箱及单独稳压设施补充室外管网。 2、如果消防水池的水源是自来水,不用“把原来的一路市政给水管从室外消火栓管网上去除”,自来水上做防污隔断阀就好了。
    回复 举报 点赞
  • websearch
    websearch 2015年09月15日 20:59:06 4楼
    第一种方案如果市政水源断水,现有室外消火栓都将无效,消防车无法从就近的室外消火栓取水,必须开到消防水池的取水口取水,这要延误一些救火的时间,而第二种方案,只要消防泵不失效,消防车都是可以从就近的室外消火栓取水的
    回复 举报 点赞
  • xxl420828871
    xxl420828871 2015年09月23日 13:31:56 5楼
    hyc1984314 发表于 2015-9-15 15:30 第一种方案,满足规范要求,完全可以。最大吸水高度不超过6m,距建筑单体距离不小于15m第二种方法1、如果 …第二种方法1这种情况还用设置消防水箱吗?只有稳压泵和气压罐就可以了吧
    回复 举报 点赞
  • hyc1984314
    hyc1984314 2015年09月23日 16:39:05 6楼
    按新规范6.1.7就可以。
    回复 举报 点赞
  • 安穆明weibo
    安穆明weibo 2015年09月24日 08:59:06 7楼
    方案1这种是怎么保证室外消火栓不小于0.1Mpa的?如果起火了,非得要等到消防车来才可以使用么?
    回复 举报 点赞
  • hyc1984314
    hyc1984314 2015年09月25日 16:29:50 8楼
    个人理解 1、室外消火栓一般也是给消防车来使用的 2、压力和管径也只是保证室外消防给水连续性的 3、就安全性来说有加压的总是更安全一点,个人也偏向加压设计
    回复 举报 点赞
  • 吉林鲁工
    吉林鲁工 2016年11月26日 23:31:19 9楼
    我也比较纠结这个问题。按方案二做时, 室外消防管网还需要和市政给水相接吗?
    回复 举报 点赞
相关推荐
加载更多资料
上传
上传
请选择删除原因

威尼斯人注册官网