高层与排屋的小区,室外消火栓用水量的确定

提问 发帖 回复

小区含有小高层与排屋两种类型,高层高度小于50米,那室外消火栓用水量应按高规里的室外用水量定还是应按建筑防火规范里的民用建筑用水量确定呢?如果按高规那就是15L/S,若按民用建筑建筑体积来确定的话是25L/S,请教一下各位前辈,谢谢!

小区含有小高层与排屋两种类型,高层高度小于50米,那室外消火栓用水量应按高规里的室外用水量定还是应按建筑防火规范里的民用建筑用水量确定呢?如果按高规那就是15L/S,若按民用建筑建筑体积来确定的话是25L/S,请教一下各位前辈,谢谢!

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • 君临天下
    君临天下 2013年07月11日 20:16:22 2楼
    消防按照高原则。按民用建筑建筑体积来确定25L/S
    回复 举报 点赞
  • w85036485
    w85036485 2013年07月13日 11:35:02 3楼
    君临天下 发表于 2013-7-11 20:16 消防按照高原则。按民用建筑建筑体积来确定25L/S不对吧 小高层 应该按高规来定 15L/S。高层是按建筑类别和建筑高度来定室内外消防水量,按体积是指多层的
    回复 举报 点赞