室外消火栓用水量如何确定?

提问 发帖 回复

各位,我碰到这样一个工业项目,生产工艺为普通电子类元件手工组装,按规范应为丙类。整幢建筑物由两部分构成:一部分为两层钢筋混凝土办公区,2×1500m2,层高4.5m;另一部分为单层轻钢结构,5600m2,其中生产区2700m2,檐高5m,有空调,仓库区2700m2,檐高8m,货架高6.5m(货物顶部);生产区和仓库区之间用防火墙分隔。场地内留有空地,未来将紧贴原建筑物建造另一个单层轻钢结构厂房

各位,我碰到这样一个工业项目,生产工艺为普通电子类元件手工组装,按规范应为丙类。整幢建筑物由两部分构成:一部分为两层钢筋混凝土办公区,2×1500m2,层高4.5m;另一部分为单层轻钢结构,5600m2,其中生产区2700m2,檐高5m,有空调仓库区2700m2,檐高8m,货架高6.5m(货物顶部);生产区和仓库区之间用防火墙分隔。场地内留有空地,未来将紧贴原建筑物建造另一个单层轻钢结构厂房,与原生产区和仓库区完全相同。设计中对喷淋用水量无争议,问题出在室外消火栓用水量。考虑二期,设计院认为室外消火栓用水量为45 l/s,总包请消防咨询公司作优化设计,得出的用水量为35 l/s。如果单独考虑仓库区,似乎消防咨询公司是对的。但如果换一个角度考虑,假使仓库区也作为生产区,将整个钢结构厂房全按生产区考虑,其用水量为40 l/s。难道将建筑物一部分用作仓库其用水量反而降低?问题出在如何综合考虑不同区域和不同建筑物。各位有什么意见和建议?

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 2007年03月30日 15:40:02 2楼
    “如果单独考虑仓库区,似乎消防咨询公司是对的” ——————不对,室外消防用水量按照最大的一座建筑考虑,不是按照最大防火分区考虑,这是新规范和老规范不同的地方。
    回复 举报 点赞
  • yanglan
    yanglan 2007年03月30日 20:03:52 3楼
    按最大建筑物体积算