规范中关于室外消火栓用水量的疑问

提问 发帖 回复

《高层民用建筑设计防火规范》中第7.2.2条规定的室外消火栓用水量在15-30L/s, 而且是不小于。 而在7.3.6室外每个消火栓的用水量应为10~15L/s。 这两个数据是否矛盾 求解惑

高层民用建筑设计防火规范》中第7.2.2条规定的室外消火栓用水量在15-30L/s, 而且是不小于。 而在7.3.6室外每个消火栓的用水量应为10~15L/s。 这两个数据是否矛盾 求解惑

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • houdanlin2008
    houdanlin2008 2011年12月20日 09:29:43 2楼
    不矛盾的。 表7.2.2中列出的室外消火栓用水量为总量,而7.3.6中明确说明——室外消火栓的数量应按照7.2.2规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量为10~15L/S 举个例子,如高级旅馆在7.2.2中规定为室外消火栓用水量为30L/s,而7.3.6中规定为每个室外消火栓用水量为10-15L/s(通常按照15L/s计算),这样所需室外消火栓的数量为30/15=2个。
    回复 举报 点赞
  • xfk666
    xfk666 2011年12月20日 21:36:29 3楼
    楼上的解释的很好,学习了。
    回复 举报 点赞
  • mojianhan
    mojianhan 2011年12月29日 11:40:45 4楼
    原帖由 houdanlin2008 于 2011-12-20 09:29 发表 不矛盾的。 表7.2.2中列出的室外消火栓用水量为总量,而7.3.6中明确说明——室外消火栓的数量应按照7.2.2规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量为10~15L/S 举个例子,如高级旅馆在7.2.2中规定 ... o 原来是这样 谢谢了 怪我没理解好规范 "每个"
    回复 举报 点赞
  • me9158
    me9158 2011年12月29日 13:19:14 5楼
    一楼正解 给排水技术交流群:89702640,做建筑给排水设计的欢迎你们的进入,只做建筑给排水设计 施工的,别的还是不要进去了。
    回复 举报 点赞
  • songyi138
    songyi138 2014年04月02日 16:37:02 6楼
    me9158 发表于 2011-12-29 13:19 一楼正解给排水技术交流群:89702640,做建筑给排水设计的欢迎你们的进入,只做建筑给排水设计 施工的,别 …设置的是不允许任何人加入
    回复 举报 点赞
  • hfut20083737
    hfut20083737 2017年08月15日 10:03:51 7楼
    谢谢 非常有帮助 谢谢 非常有帮助
    回复 举报 点赞