多层住宅小区(无公共建筑)室外消火栓用水量问题?

提问 发帖 回复

多层住宅小区室外消火栓用水量是参照〈建筑设计防火规范〉表8.2.1“城镇、居住小区室外消防用水量”————一次灭火用水量〈2.5万人15L/S;还是参照表8.2.2-2“建筑物的室外消火栓用水量”————最大一幢单体民用建筑体积20000~50000立方米25L/S?两者之间差距10L/S,但是15L/S可以只接一路市政管道并且枝状设置室外消防管道,25L/S就必须接两路市政管道或者设置室外消防水池

多层住宅小区室外消火栓用水量是参照〈建筑设计防火规范〉表8.2.1“城镇、居住小区室外消防用水量”————一次灭火用水量〈2.5万人15L/S;还是参照表8.2.2-2“建筑物的室外消火栓用水量”————最大一幢单体民用建筑体积20000~50000立方米25L/S?两者之间差距10L/S,但是15L/S可以只接一路市政管道并且枝状设置室外消防管道,25L/S就必须接两路市政管道或者设置室外消防水池——————好大的代价哦!

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • yjd-0828
    yjd-0828 2005年03月18日 09:50:40 2楼
    按照25L/S设计
    回复 举报 点赞
  • sixuegang
    sixuegang 2005年03月18日 13:48:42 3楼
    你们家住的小区有水池泵房吗?
    回复 举报 点赞
  • ygyang12
    ygyang12 2005年03月18日 13:57:50 4楼
    应按照大的那个设计,前者是不应小于的数值
    回复 举报 点赞
  • sixuegang
    sixuegang 2005年03月22日 13:59:16 5楼
    怎么大家都不发言啊?上论坛的做设计的都发表发表看法嘛!这也是促进交流的好办法啊!
    回复 举报 点赞
  • sixuegang
    sixuegang 2005年04月05日 16:22:11 6楼
    怎么还是没人回答这个问题啊?呵呵…………
    回复 举报 点赞
  • jolly00
    jolly00 2005年04月05日 16:25:40 7楼
    死猴子?!应该按大的算啊。可我现在发现如果跟当地的消防主管部门关系搞好的话,就可以按15L/S算。
    回复 举报 点赞
  • bys1960
    bys1960 2005年04月05日 17:24:54 8楼
    按照25L/S设计 。<<建筑设计防火规范>>表8.2.1下面的备注已说的很清楚了,表8.2.2-2与表8.2.1计算水量不一致时,应取较大值。
    回复 举报 点赞
  • binglihehailideyu 2005年04月05日 21:21:42 9楼
    第 4 楼 应按照大的那个设计 ,规范上规定的,
    回复 举报 点赞
  • sixuegang
    sixuegang 2005年04月08日 15:08:03 10楼
    表8.2.1作用何在?什么样的建筑适合套用表8.2.1?
    回复 举报 点赞
  • sorry222
    sorry222 2005年04月08日 15:56:43 11楼
    恩,取大值,其实多规8.2.1没有注明的话,我也选择大的, 因为当建筑小区的室外消防用水量要求大的楼发生火灾,室外消防用水按就规范8.2.1的意思肯定不够!
    回复 举报 点赞
相关推荐
加载更多资料
上传
上传
请选择删除原因

威尼斯人注册官网