关于室外消火栓用水量问题如何解决?

提问 发帖 回复

我现在做一个小区一类搞高层建筑,按照《高归》,一类建筑室外应保证两路进水,现在面临的问题是这个小区市政给水位支状,这样消火栓用水量如何解决? 水量应计入消防水池设室外消火栓泵,这样做对吗?请各位同仁发表以下见解。感谢!

我现在做一个小区一类搞高层建筑,按照《高归》,一类建筑室外应保证两路进水,现在面临的问题是这个小区市政给水位支状,这样消火栓用水量如何解决? 水量应计入消防水池室外消火栓泵,这样做对吗?请各位同仁发表以下见解。感谢!

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • beyondlion
    beyondlion 2008年03月29日 10:48:59 2楼
    室外消火栓用水:一路接市政管网,设防污隔断阀 一路接自 小区消防泵房 出水管 平时由市政给水稳压,消防时启动小区消防 泵 灭火
    回复 举报 点赞
  • beyondlion
    beyondlion 2008年03月29日 10:50:07 3楼
    消防水池 水量 应包括 室外消防用水量
    回复 举报 点赞
  • water_1786
    water_1786 2008年03月31日 22:48:06 4楼
    一般建高层的地方都在市区,而市区一般或迟早都会有环状水,所以,沟通一下。
    回复 举报 点赞
  • sxdx
    sxdx 2008年04月01日 09:05:09 5楼
    髙归有要求,市政管为枝状,设消防水池,消防水池应包括室外消防用水量,设供消防车取水的取水口或取水井