请教4P漏电控制电机的接线问题

提问 发帖 回复

请问图上的线路是否合理?开关会不会跳闸?

请问图上的线路是否合理?开关会不会跳闸?

367042462.jpg

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • jingkong12
    jingkong12 2019年10月12日 09:02:56 2楼

    1.电机回路一般不采用4极开关,尤其不采用带漏电的4极开关;2.采用带漏电的4极开关,当泄漏电流大于漏电动作值时,容易动作;即使采用也是漏电报警;3.现在规范GB50055-2011要求,电机回路应装设接地故障保护,开关一般整定电流很大,很难对接地故障进行保护,因此采用马达保护器(电动机保护器)而取代热继电器;4.二次回路的KM01辅助接点K04端子应改接到K03处,以免手自动选择开关由手动转换到自动位置时产生扰动。