电机启动负序过流动作

提问 发帖 回复

一台6KV630KW启动时报负序过流动作跳闸,使用电桥、绝缘摇表分别对电机绕组电缆进行检查均无异常,电流互感器接线无虚接。拆开负载后启动也报负序过流,B相电流明显比其他两相都低。但是躲得过,运行后三相电流平衡。那位大神帮忙分析一下。

一台6KV630KW启动时报负序过流动作跳闸,使用电桥、绝缘摇表分别对电机绕组电缆进行检查均无异常,电流互感器接线无虚接。拆开负载后启动也报负序过流,B相电流明显比其他两相都低。但是躲得过,运行后三相电流平衡。那位大神帮忙分析一下。