380v电压,,距离500米,电机功率20kw,,求电缆选择及方案是否合理

提问 发帖 回复

“380v电压,,距离500米,电机功率20kw,,,电压降能满足要求么,电力线选择YJV-3*16 1*16可行么,,穿管埋地敷设,,求详解”

“380v电压,,距离500米,电机功率20kw,,,电压降能满足要求么,电力线选择YJV-3*16 1*16可行么,,穿管埋地敷设,,求详解”

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • wangccad
    wangccad 2019年09月09日 18:28:41 2楼

    不行

    回复 举报 点赞
  • wang171468177
    wang171468177 2020年01月25日 17:12:06 3楼

    绝对不行,敷设过去压降太大,肯定起动不了。

    回复 举报 点赞
  • wshjlw
    wshjlw 2020年03月21日 11:22:24 4楼

    电压降算下来17%,电动机如果直启,瞬动为12倍,你的单相短路电流也满足不了。供电半径考虑在200m范围内

    回复 举报 点赞